1. 콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다.
2. 습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 방습장치를 하여야 한다.
3. 콘센트를 시설하는 경우에는 절연변압기(정격용량 3kVA 이하인 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
4. 콘센트를 시설하는 경우에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15㎃ 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형의 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
정답: 1