(72번) 비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?

1. 비상콘센트용 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6㎜ 이상의 철판으로 할 것
2. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
3. 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
4. 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3kVA 이상인 것으로 할 것

정답: 4

무료 해설은 유월드 기출 앱에서 확인할 수 있습니다.