[2017년 2회차 62번] 비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중...
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 5 조회
- 목록
본문
1. 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3.0kVA 이상인 것으로 할 것
2. 비상콘텐트용의 풀박스 등은 방정도장을 한 것으로, 두께 2.0㎜ 이상의 철판으로 할 것
3. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 8개 이하로 할 것
4. 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단가를 보호함안에 설치할 것
정답: 4
무료 해설은 유월드 기출 앱에서 확인할 수 있습니다.
[유월드 기출 - 무료 자격증 기출문제 앱]
| 안드로이드앱 설치(클릭) |
|
| IOS앱 설치(클릭) |
|
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.