소방설비전기기사 기출문제

[2017년 2회차 79번] 누전경보기 수진부의 구조 기준 중 틀...

작성자 정보

  • 유월드 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문


(79번) 누전경보기 수진부의 구조 기준 중 틀린 것은?

1. 2급 수신부에는 전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.
2. 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다. 다만, 보수 시에 전원공급이 자동적으로 중단되는 방식은 그렇지 아니하다.
3. 감도조정장치를 제외하고 감도조정부는 외함의 바깥쪽에 노출되지 아니 하여야 한다.
4. 전원입력측의 양건 (1회산용은 1선 이상) 및 외부부하에 집적 전원을 소출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다.

정답: 1

무료 해설은 유월드 기출 앱에서 확인할 수 있습니다.