소방설비전기기사 기출문제

[2018년 1회차 66번] 비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 ...

작성자 정보

  • 유월드 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문


(66번) 비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 옳은 것은?

1. 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것
2. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3000 ㎡를 초과하는 특정소방대상물의 지하층에서 발화한 때에는 직상층에만 경보를 발할 것
3. 음향장치는 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것
4. 음향장치는 정격전압의 60% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

정답: 3

무료 해설은 유월드 기출 앱에서 확인할 수 있습니다.