(66번) 물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량 설치 기준으로 틀린 것은?

1. 특수가연물을 저장 또는 취급하는 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서 그 바닥면적(최대 방수구역의 바닥면적을 기준으로 하며, 50㎡ 이하인 경우에는 50㎡) 1㎡에 대하여 10 ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
2. 차고 또는 주차장은 그 바닥면적(최대방수구역의 바닥면적을 기준으로 하며, 50㎡ 이하인 경우에는 50㎡) 1㎡에 대하여 20 ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
3. 케이블트레이, 케이블덕트 등은 투영된 바닥면적 1㎡에 대하여 12ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
4. 콘베이어 벨트 등은 벨트 부분의 바닥면적 1㎡에 대하여 20ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

정답: 4