[2017년 2회차 71번] 누전경보기의 화재안전기준 중 누전경보...
작성자 정보
- 유월드 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 73 조회
- 목록
본문
1. 경계전로의 정격전류가 60A을 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것
2. 경계전로의 정격전류가 60A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것
3. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각극에 개폐기 및 20A이하의 과전류 차단기를 설치할 것
4. 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 아니하도록 할 것
정답: 3