공조냉동기계기능사 기출문제

[2016년 1회차 53번] 어떤 방의 체적이 2×3×2.5m이고...

작성자 정보

  • 유월드 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문


(53번) 어떤 방의 체적이 2×3×2.5m이고, 실내온도를 21℃로 유지하기 위하여 실외온도 5℃의 공기를 3회/선로 도입할 때 환기에 의한 손실열량은? (단, 공기의 비열은 0.24kcal/kg·℃, 비중량은 1.2 kg/m3이다.)

1. 207.4kcal/h
2. 381.2kcal/h
3. 465.7kcal/h
4. 727.2kcal/h

정답: 1

무료 해설은 유월드 기출 앱에서 확인할 수 있습니다.